  1.非住宅建筑:建筑高度超过27米的自动喷水灭火系统和非火灾自动报警系统,仓库和其他建筑高度超过24米的湿式报警阀。 2,讲台:高层建筑主体外,建筑与生物体相连,建筑高度不超过24m。 3.重要的民用建筑:火灾可能造成重大人员伤亡,财产损失和严重社会影响的公共建筑。 4.商业服务网点:商业,邮局,储蓄办公室,理发店等小型商业房屋,位于住宅楼的一楼或一楼和二楼,每个都不是半地下室超过300平方米。
  5.建筑面积:货架高度超过7米的货架仓库,使用公共建筑操作或自动化控制。
  6.防烟楼梯:室外设计楼层以下房间楼层的平均高度大于房间平均净高度的1/3,不超过1/2。
  7.高架仓库:室外设计楼层以下房间楼层的平均高度大于房间平均净高度的1/2。
  8.明火位置:固定位置在室内和室外有暴露的火焰或红热表面(民用建筑中的炊具和电磁炉除外)。
  9.防火隔墙:建筑物内的不燃墙,防止火势蔓延到邻近区域,其耐火性不低于规定要求。
  10.消防水泵:一种不燃壁,可防止火势蔓延到邻近建筑物或邻近水平火区,并具有不低于3.00h的耐火性。
  11.避难楼层(房间):建筑物内使用的楼层(房间),用于人员暂时避免火灾及其烟雾危害。
  12.安全出口:用于住宅楼宇的防火帘和高层建筑的出入口或室内外安全区域的出口。
  13.封闭的楼梯间:设置楼梯间入口处的门,以防止火灾烟雾和热空气进入楼梯间。
  14.安全疏散室:在楼梯间入口处安装防烟前室,开放式阳台或壁龛(统称为前室),通往前室和楼梯间的门是室外楼梯,以防止火灾烟雾和热空气进入楼梯间。
  15.避难通道:采取反吸烟措施,并在两侧设置防火隔墙,防火限制为3.00h,以便人员安全通过户外走道。16.防火距离:防火楼在一定时间内点燃相邻建筑物,方便消防间隔。
  17.消防区:建筑物内部分为防火墙,楼板和其他防火隔离设施,以防止火灾在一定时间内扩散到同一建筑物其他部分的局部空间。
  18.防烟区:由建筑物内部的防烟设施隔开,可防止火灾烟雾在一定时间内扩散到同一建筑物其余部分的局部空间。
  19.下雨系统:由洒水器,报警阀组,水流量报警装置(水流量指示器或压力开关),单层车间和供水设施组成。它可用于在发生火灾时喷水。
  20.封闭系统:带有封闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统。
  21.开放式系统:带有开放式洒水喷头的自动喷水灭火系统。
  22.湿系统:在准工作状态下,配水系统充满带有加压水的封闭系统,用于启动系统。
  23.干燥系统:在准工作状态下,配水管充满封闭系统,用于启动系统的加压气体。
  24.预作用系统:在准工作状态下,配水管道未充满水。在发生火灾时,通过防火门上的压力开关互锁控制预作用装置和充气管道来控制供水管道的封闭供水系统。
  25.反复打开和关闭预作用系统:一个预作用系统,当火焰熄灭后阀门自动关闭时,该系统可自动打开阀门并喷水。
  26.楼梯间:它由开放式洒水喷头和雨量报警阀组组成。发生火灾时,由火灾自动报警系统或传输管控制。它会自动打开雨量报警阀组并启动消防水泵。系统。
  27.防火墙:由开放式喷淋头或阀门喷嘴,雨量报警阀组或温度敏感雨量报警阀组成。它用于带防火分离或保护冷却的开放式系统。
  28,防火隔水幕:由开放式喷水器或水幕喷头,雨水报警阀组或温度和雨水报警阀等组成,一旦发生火灾,密集喷洒,形成水幕或水幕的水幕系统。
  29.保护性冷却水幕:由水幕喷嘴,雨量报警阀组或温度感应雨量报警阀组成。用于冷却工厂建筑物和防火玻璃墙等防火分离设施的水幕系统。
  30.保护性冷却系统:由封闭的洒水装置,水管和其他封闭系统组成,用于冷却防火隔板,如防火百叶窗和防火玻璃墙。
  31.作用区域:受火灾中喷水强度保护的系统最大面积。
  32.响应时间指数:封闭式喷头的热性能指标。
  33.快速响应洒水喷头:封闭式洒水喷头,响应时间指数RTI≤50(m·s)0.5。
  34,特殊响应喷头:响应时间指数50
  35,标准响应喷头:响应时间指数8036.喷嘴的保护区域:同一配水分支上相邻喷洒器之间距离与相邻配水管道之间距离的乘积。
  37.标准覆盖区域喷洒器:喷嘴的垂直系数,流量系数K≥80,喷嘴最大保护面积不超过20m2,侧壁式喷淋头,最大保护面积不大于超过18平方米。
  38.扩大覆盖面积洒水量:流量系数K≥80,一个喷嘴的最大保护面积大于标准覆盖面积洒水喷头的保护面积,洒水喷头不超过36m2,包括直立式,下垂式和侧壁式。扩大洒水喷头的覆盖范围。
  39.标准流量喷洒器:标准覆盖区域喷洒器,流量系数K=80。
  40.早期抑制快速响应喷嘴:流量系数K≥161,响应时间指数RTI≤28±8(m·s)0.5,用于保护堆垛和高架仓库的标准覆盖区域洒水喷头。
  41.特殊喷嘴:流量系数K≥161,液滴尺寸较大。经标准测试验证后,可用于民用建筑和管网的高覆盖空间以及仓库的标准覆盖区域洒水车,包括非仓库专用。喷头和仓库式特殊喷嘴的应用。
  42.家用洒水喷头:用于住宅建筑和管道的快速响应洒水喷头。
  43.配水主管:在报警阀后向配水管供水的管道。
  44.配水管:向配水管供水的管道。
  45.配水管:直接或通过短立管向洒水喷头供水的管道。
  46.配水管道:配水主管,配水管和配水管的总称。
  47.短立管:连接洒水喷头和配水支管的立管。
  48.消防水喷淋软管:柔性金属软管和喷水器调节和固定装置连接喷水器和配水管。
  49.信号阀:具有输出开/关状态信号功能的机器。
  50.准工作状态:自动喷水灭火系统的性能和运行条件符合相关技术要求,可立即启动并洒在火中。
  51.系统组件:构成喷水灭火系统的特殊产品的集合名称,如喷嘴,报警阀组,压力开关,水流量指示器,消防泵和电压调节器。
  52.监控报警控制装置:监控自动喷水灭火系统的压力,水位,水流量,阀门开启和关闭状态的装置,可以发出控制信号和报警信号。
  53.调节泵:一种特殊类型的水泵,可以在设计的工作压力范围内将自动喷水灭火系统的压力保持在准工作状态。
  54.喷嘴保护罩:一种特殊的保护罩,可在使用过程中保护喷嘴免受机械损坏,但不影响喷嘴移动和喷头性能。
  55.终端水试验装置:安装在系统水幕末端或分隔管网末端的装置,用于检查系统启动,报警和联动的功能。56.消防泵:符合现行国家标准《消防泵》GB 6245的水泵。