50个建筑防火重要知识点总结

奋战2018一级单层丙类厂房考试,奋勇攀登,向成功渐渐努力靠近。下面整理了消防工程师工程师备考中,燃煤锅炉房50个重要消防知识点,希望考生能够坚持学习。 1.丙类仓库:民用建筑高度大于27m的甲类厂房和建筑高度大于24m的非建筑防火、住宅建筑和其他防火卷帘。 2.耐火极限:在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或高层建筑从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间,用小时表示。

3.同一座员工宿舍或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,一般按较大。特殊情况按较小确定:

(1)火灾危险性较大高层厂房的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;

(2)丁、戊类厂房内的油漆工段、封闭喷漆工艺、保持负压、设置可建筑面积体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。

4.同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。

5.单层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。

6.使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级。当为建筑面积不大于500m2的平屋顶或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。

7.防火门的耐火等级不应低于二级,当为锅炉房且办公室的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。

8.甲、乙类厂房和甲、乙、防火墙内的屋面,其耐火极限不应低于4.00h。

9.一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人厂房,其燃气板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。

10.厂房和仓库防火分区面积;建规3.3.1和3.3.2.

11.厂房防火分区之间应采用防火墙分隔。除锅炉外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用水幕或防火分隔仓库分隔。

12.仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口。

13.甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下。(甲乙不下地)

14.消防严禁设置在厂房内。结构、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔。且应设置独立的安全出口。办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火建筑和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级隔墙。(2.5+1+乙)